项目介绍:正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
2、抗震设防烈度超过9度的建筑物;
3、矿泉水疗、人防建筑;
4、工业生产给水排水;
5、建筑中水和雨水利用。(其中的4 工业生产给水排水在医药上指的就是GMP,可里面没有外网的事情。)
待解决问题:都没有说适用于一个厂区的室外管网。师父说室外的给排水当然用室外排水规范,还指着规范和我说的,“永久性”咱哪个厂区是临时的啊? 纠结啊。 最后还是沿用老规矩:室外给水规范和室外排水规范。多少人算是小区?多少人算是居住区居住小区、居住区的定义我找到了在9楼
但还有什么是工业区、厂区、街坊、街道、城镇呢?多少人算是街坊、街道、城镇呢?现在第一个外管图纸做完了,室外给水及室外排水规范,好内疚啊。第二个室外的图纸也开始干了:室外给水及室外排水规范。这得浪费多少钱啊。继续求解以上问题,愿各路高手给出规范依据啊
期待高手出现……


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohp407
    xiaohp407 沙发
    不知道你在纠结什么?为什么室外给排水规范浪费钱呢?
    2013-04-19 08:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、给、排水外网设计一般可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)及《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014—2006),同时可参见相关行业有关给、排水设计规范。
    2、有关居住小区的规模可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)条文说明第5.4.1条规定: 根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定,居住人口在7000人~15000人属于居住小区的规模,2002年修订版的《城市居住区规划设计规范》GB50180已将居住小区的规模定为10000人~15000人,但考虑7000人以上的小区规模已经很大,一旦供水系统发生问题,生活受到影响的人数比较多,为体现以人为本的理念,保证居住小区二次供水的安全性,本规程仍以居住规模在7000人以上视为居住小区。
    2013-04-15 11:02:15

    回复 举报
    赞同0