土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器进线开关的互感器怎么选?

变压器进线开关的互感器怎么选?

发布于:2013-04-08 09:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑

1.png
这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?
还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用

1.png

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    建议选1500/5的。
    2013-04-15 09:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳
    同意上边的,选2000比较合适
    2013-04-12 10:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人建筑电气设计入门

本人建筑电气小白一枚 准备进入建筑电气设计行业 请问各位前辈我应该怎么计划学习

回帖成功

经验值 +10