土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一下,10kv变电所什么情况下设置接地变压器

请教一下,10kv变电所什么情况下设置接地变压器

发布于:2013-04-08 09:29:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
疑问如题,请各位指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    谢谢楼上各位,知道了
    2013-04-10 06:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    如果10kV系统电源变压器的10kV侧是三角形接线,没有中性点。而该10kV系统又比较大,其对地电容电流超过规范要求的10A,那么久需要在10kV母线上增设一个接地变压器回路,人为增加一个中性点,以便实现消弧线圈(或电阻)接地方式。