土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑工地上的临电所有的配电箱都需要漏电保护器么? 那为什么规范要求三级配电二级...

全部回答(1 )

  • dianqipanli
    《施工现场临时用电安全技术规范》
    1.0.3
    建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制系统低压电力系统,必须符合下列规定:
    1.采用三级配电系统;
    2.采用TN-S接零保护系统;
    3.采用二级漏电保护系统。
    8.1.1
    配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

    其中,二级漏电保护不要求分配电箱必须设置漏电保护。
    2013-04-07 22:30:07 来自 PC 评论 举报