土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟大家是怎么理解的?

内走道排烟大家是怎么理解的?

发布于:2013-04-07 14:53:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位对与内走道排烟是怎么理解的,请指点迷津:内走道中20米、30米、60米是怎么理解的?1、是不是两端无窗的超过20米需要机械排烟?2、超过30米的一端开窗需要机械排烟?还是超过30米两端都要开窗?3、超过60米计时两端都有窗也要机械排烟?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ailing81884
    ailing81884 沙发
    我也有这个疑惑。。。。规范上说内走道大于60M就要做,但是我大于60M的走廊中间部位还有窗,排烟口到排烟区最远水平距离小于30M这样还需要做机械排烟吗。。
    2013-05-14 09:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • com_com_nm
    com_com_nm 板凳
    demond07 发表于 2013-4-9 09:33 这点的确是还有缺口,希望新规会完善新建规里面没有地上长度里面的地上了吧
    2013-05-13 21:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风工程施工中遇到的问题

一个商业工程,防排烟风管是玻璃钢,风管制作和安装的施工单位是分开的,施工用材料应该谁提呢?还有就是风管的法兰孔是应该制作方打,还是安装方打。分的清吗?????

回帖成功

经验值 +10