土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助保护的一个简单问题
低电压保护中,互感器一次测和二次侧发生断线故障时,保护装置不应动作。请问这个是怎么实现的?互感器断线不就没电压了吗?保护装置为什么能不动作呢?

全部回答(3 )

  • zsphn6666
    有闭锁判据,模块不一样逻辑判据不一样,看一下模块说明书。
    2013-04-08 09:41:08 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    看你这个低电压是如何实现的。

    传统的继电器式保护中,低电压继电器一般有3个,只有3个低电压继电器同时动作、PT小车工作位置、PT二次断路器在合位时,才会启动低电压保护。任何一条件不满足时,只是报PT断线。

    现在一般都是采用微机保护,其中区分PT断线与低电压的判据有很多。最常用的判据是加入电流判据。
    2013-04-07 23:04:07 来自 PC 评论 举报