土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理系统有哪些常见的故障及解决方法分享?

反渗透水处理系统有哪些常见的故障及解决方法分享?

发布于:2013-04-07 11:25:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   出水量越来越小
  有些设备使用者会发现,设备出水量越来越小,(使用自来水作原水的设备基本上不会出现这种现象)这是因为有些地下水水质较差,杂质较多,造成RO膜部分堵塞,从而使设备出水量减少。

这时我们应该定期对预处理进行反冲,绒喷滤芯进行更换,RO膜进行清洗,或把原水由质量很差的地下水更换成自来水(在没有自来水的情况下最好配置一套阻垢系统,基本上会杜绝此类现象的发生)。


   纯净水中出现细微白色或黑色悬浮颗粒
  这是因为管道受到污染,致使细菌滋生造成的。

出现这种情况应将烧碱溶解后放入精密过滤器内,操作调节阀将废水关闭,纯水开到最高点,启动高压泵,把纯水出水口流出的水引入精密过滤器循环打水约30分钟即可(具体操作方法可以参照第六项5、RO膜清洗溶液配方及清洗方法)。配有管道消毒机的设备应及时打开管道消毒机对纯净水管道进行消毒。


   增压泵、高压泵不吸水
  若是380V电压,应检查增压泵、高压泵是否反转,如发现反转应把泵的三个电源接线头任意调换两个,如不反转需把泵的排气阀打开放气或注满水。220V电压的增压泵、高压泵不会出现反转现象,只要把泵的排气阀打开放气或给泵体注满水即可。


   增压泵不启动
  首先检查主机有无电源进入,线头有无松动,脱落,继电器是否吸合。


   高压泵不启动
  检查和高压泵对接的继电器是否吸合,接线栓的线头有无松动、脱落或欠水指示灯亮起;如欠水指示灯亮起,说明原水水源不够增压泵使用,为了不使高压泵空转从而损坏高压泵,故使用断水保护器切断高压泵电源,从而起到保护高压泵的作用。如提供充足的水源,使断水保护器压力达到高压泵的工作压力要求,断水保护器指示灯灭,即可启动高压泵。


   高压泵发出异响
  检查高压泵有无空转,有时高压泵在水没有完全进入时会发出一些异响,通常会在1~3分钟自动消失,如在3分钟后没有消失的情况下,应将高压泵的排气阀打开,进行放气或注水。


   管道爆裂
  由于一些地区的水质较差,杂质较多,或由于长时间没有更换绒喷滤芯和清洗RO膜,会导致RO膜堵塞,从而导致管道内压力增高,致使管道爆裂。出现这种情况应首先检查绒喷滤芯是否已经需要清洗或更换,然后清洗RO膜即可。质量太差的原水会导致RO膜经常堵塞,此时我们应在原水中添加阻垢剂,以消除水中杂质,从而提高产水质量、增加RO膜的使用寿命。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • heishanzhandouji
    当反渗透膜适配器安装反了也可能导致反渗透膜破裂
    2013-04-07 16:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 板凳
    问题很常见,楼主最好把它放在中水的论坛里
    2013-04-07 13:12:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合同能源管理助力节能服务产业发展

  合同能源管理机制的实质是:一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为用能单位和能耗设备升级,以及降低的运行成本。节能服务合同在实施节能项目的企业(用户)与专门的盈利性能源管理公司之间签订,它有助于推动节能项目的开展。    在传统的节能投资方法下,节能项目的所有风险、所有盈利都由实施节能投资的企业承当,这是很多企业在节能眼前迎头赶上的起因三菱变频器。而且大多数情形是,实施节能企业的客户因为本身种种起因的限度,自行的节能投资并不必定可能到达预期的节能后果,存在节能投资的挥霍,甚至项目的失败。因而,有关专家指出,当前我国节能最为急切的义务,就是引诱和促进节能机制面向市场的过渡和改变。

回帖成功

经验值 +10