土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于励磁机问题求助
我厂发电机励磁机为他厉式,当时负荷12MW无功3,发现励磁机内一个碳刷打火跳动,检修人员进行更换处理,更换时发电机无功为-4装上碳刷后增加至7,求教各位给解释一下原因

全部回答(4 )

  • lzq_123
    更换一个对运行没有影响,你更换后无功增多,可能是系统电压在波动,无功正好也在变。
    2013-05-28 14:56:28 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    你的碳刷是几个?应该至少有4个吧?而且缺少一个碳刷的情况下,不影响自动励磁。是不是你的励磁在手动状态?如果是,也是可以调节励磁的啊。
    另外,看看你的励磁系统测量装置,是不是分流器位置有问题。
    2013-04-19 16:05:19 来自 PC 评论 举报