请教:热水系统如何平衡压力
请教:热水系统如何平衡压力
请教:对于热水锅炉系统,如果二次侧全部设置换热器,通过温控控制阀门的开启和关闭。
如果换热器全部到达设定温度,阀门全部关闭,这时一次侧水泵仍然在运行,这时怎么保证压力平衡?通过压差在供回水管路上增设平衡阀又不经济,怎么才能简单又有实效的解决呢?
发布于
2007-09-04 13:00:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
unix_zhang1978
19楼正解!推荐第二种做法(通常做法),当然,有钱可以用第一种!