我自己计算的冷库选型。今天计算一个冷库,请大家看下这样可以吗?第一个,500平方冷库,高4.5米,净高4米。冻肉,-18°。冷量计算,500*4*0.6*400=480吨。按照每吨120W计算。得出制冷量为57.6KW。风冷机组,用2台比泽尔6F-40.2.冷凝温度50,蒸发温度-25.第二个,200平方冷库。高4.5米,净高4米。冻肉,-18°。冷量计算,200*4*0.5*400=160吨。按照每吨120W计算,得出制冷量为19.2kw,用比泽尔6H-35.2风冷机组。冷凝温度50,蒸发温度-25.