土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于住宅楼项目回填土压实度检测,求前辈赐教!!急。。

关于住宅楼项目回填土压实度检测,求前辈赐教!!急。。

发布于:2013-04-07 00:08:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟新人,现在的项目由于赶工期,大面积回填土时并未压实,最高深度达八米了(地下有两层,所以回填土比较高):L,领导视察后要求立即检测回填土压实度,不然以后土沉了,下面的管和小区道路会开裂的。但是这么深的土要怎么检测它的压实度呢?检测出来后该采取什么方案来提高压实度呢? 求前辈赐教!!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 天三
    天三 沙发
    据我所知,北京应该是黄沙土,不是粘土,如果工程量较大、场地不容许,可采用地质勘探方法检验,密度不够时,采用加挤密砂桩增加密度。
    2013-05-18 08:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • 量子
    量子 板凳
    swpu34207 发表于 2013-4-8 21:30 赞成dwx986286的办法,目前再检测压实度,已经不现实, 还有一个办法,用搅拌桩加固回填土。搅拌桩费用好高的
    2013-05-17 21:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于箍筋的问题

按理说施工现场满足了相关验收要求就行了,比喻说GB50204,上面有一条写的是箍筋间距是验收标准是拉三档,不得大于2cm,那我一档放大0.6cm,10档放大6cm,应该也是符合标准吧,至少验收规范上也没硬性要求说一个柱上必须套上多少箍筋。

回帖成功

经验值 +10