请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xtdl880088
    xtdl880088 沙发
    学习了,看来很平常的问题,其实很深奥啊。
    2013-04-14 20:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • sryks
    sryks 板凳
    要是工控设备多,有通信、变频等电子设备,以后有得麻烦的。但单从配电安全性考虑没有多大问题。
    2013-04-11 10:47:11