ALH3
WL1
照明
36W 24
套
0.8
设备容量
36*24*1.2=0.518KW
计算容量
0.8*0.518KW=0.415KW
计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A
WL2
插座
12
套
200W 0.8
设备容量
12*200W=2400W
计算容量
2400*0.8=1.9KW
计算电流 1.9/1.732*220*0.8=6.23A
WL3
同
WL2
WL4
空调
2
台
1500W 0.45 0.8\
设备荣量
2*1500*0.8=2400W
计算电流 2400/1.732*220*0.8=7.87A
WL5,6
同
WL4
WL7
配电箱
ALH4 8KW 0.8
设备容量
8*0.8=6.4KW
计算电流 6.4/1.732*220*0.8=20.9A
ALH3
三相电流总计
34A,大家帮我看看我算的对吗,哪里用错呢,我好改正谢谢,:handshake
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
WL1 照明36W 24套 L1
设备容量 36*24=864
WL2 插座12套 200WL2
计算容量 12*200=2400
WL3 插座 12*200=2400L3
WL4 空调 2 *1500W=3000 L1
WL5 空调 2 *1500W=3000L2
WL6空调 2 *1500W=3000L3
WL7 (这个不是回路吧?)配电箱8000=8000WL1
最高负荷计算5400*3=16.2KW
16.2KW*0.9/380*1.732*0.8=28.20A
如果配电箱也算回路负荷 三相平衡从新分配下 最高负荷计算8000*3=24KW
24kw*0.9/380*1.732*0.8=41.02A
回复 举报