土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气符合计算

电气符合计算

发布于:2013-04-06 14:45:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ALH3
WL1 照明 36W 24 0.8
设备容量 36*24*1.2=0.518KW
计算容量 0.8*0.518KW=0.415KW
计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A
WL2 插座 12 200W 0.8
设备容量 12*200W=2400W
计算容量 2400*0.8=1.9KW
计算电流 1.9/1.732*220*0.8=6.23A
WL3 WL2
WL4 空调 2 1500W 0.45 0.8\
设备荣量 2*1500*0.8=2400W
计算电流 2400/1.732*220*0.8=7.87A
WL5,6 WL4
WL7 配电箱 ALH4 8KW 0.8
设备容量 8*0.8=6.4KW
计算电流 6.4/1.732*220*0.8=20.9A
ALH3 三相电流总计 34A,大家帮我看看我算的对吗,哪里用错呢,我好改正谢谢,:handshake


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu000306
    zhu000306 沙发
    还有标题打错了 负荷 符合:lol
    2013-04-08 15:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    ALH3
    WL1 照明36W 24套 L1
    设备容量 36*24=864
    WL2 插座12套 200WL2
    计算容量 12*200=2400
    WL3 插座 12*200=2400L3
    WL4 空调 2 *1500W=3000 L1
    WL5 空调 2 *1500W=3000L2
    WL6空调 2 *1500W=3000L3
    WL7 (这个不是回路吧?)配电箱8000=8000WL1
    最高负荷计算5400*3=16.2KW
    16.2KW*0.9/380*1.732*0.8=28.20A
    如果配电箱也算回路负荷 三相平衡从新分配下 最高负荷计算8000*3=24KW
    24kw*0.9/380*1.732*0.8=41.02A
    2013-04-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0