土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 影响振型数的因素有哪些?

影响振型数的因素有哪些?

发布于:2013-04-06 01:13:06 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置)
请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗?
未命名.jpg
求好心高手解答!!!

未命名.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414722112841
    楼层分区强制采用刚性改为1。还有计算舒饰度基本风压改小。
    2015-03-24 11:30:24

    回复 举报
    赞同1
  • lvwang3811
    lvwang3811 板凳
    f112hang 发表于 2015-3-25 09:54 好,谢谢你的回答!不客气,大家都是共同发表自己的意见。
    2015-03-25 09:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多