土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塔吊现场施工

塔吊现场施工

发布于:2013-04-05 15:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
吊车供电的配电箱不设漏电设施。是否能行?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    按照现场临电规范要求,三级箱(开关箱)必须设置漏电保护措施。看下临电规范就很清楚了。呵呵
    2014-02-07 22:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    毛嘟嘟 发表于 2014-2-7 11:42 新购置的塔吊配电箱里一般都没有安装漏电保护器,按照规范要求必须设置漏电保护器———-赞同!!!新购置的塔吊配电箱里一般都的确没有安装漏电保护器,按照JGJ46-2005临电规范要求,必须设置带漏电保护器的三级操作箱!!!
    2014-02-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于短路电流计算的问题

各位,小弟是成套设备厂的,经常从设计院来的图纸看到他们选的10kV断路器开断有25kA 31.5kA的,在下想问,1、这个短路电流是自己计算,还是可以查表、手册什么的可以得到?2、计算的话,大家用什么软件?因为我查了下资料,发现笔算太难了。3、是不是只计算三相短路就可以选择设备了,毕竟三相断流电流最大?4、要是低压400V的呢?

回帖成功

经验值 +10