土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压主进无线报警的方案,大家出出主意。

低压主进无线报警的方案,大家出出主意。

发布于:2013-04-05 10:41:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前一个小公司,10KV 1250的变压器一台,因为人员紧缩,将值班更改为无人值守,里面的设备基本上都是比较老的GGD柜(94年的)。本来变压器容量就捉襟见拙,到夏季制冷系统和办公用空调一开,就会变压器过负荷,过负荷还不能停,只能压掉一部分负荷。原来人员经常关注的变压器过负荷问题目前因为没人了,需要我弄个自动报警的东西。
目前我的方案:在变压器出现母排上安装3个开口互感器,带4-20ma输出的,信号给PLC,PLC内部设定三相ABC任意一相超整定值时,PLC给DTU或相关无线报警模块,拨打已经设定好的电话,通知人员进行处理。
不知道这个方案中,DTU或报警模块大家有用过的没有?或者其他更优化的方案有没有?
另外:配电室内有20台变频器,担心谐波干扰,没有滤波装置,有可能么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lhyaohero
    lhyaohero 沙发
    顶起来 哇咔咔!!!!!!!
    2013-04-08 13:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhyaohero
    lhyaohero 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-6 14:29 “在变压器出现母排上安装3个开口互感器,带4-20ma输出的,信号给PLC,PLC内部设定三相ABC任意一相超整定值 …1、开口互感器原理和老式互感器一样,就是一面可以把螺丝松开,打开一侧,套到母线上,减少安装的麻烦,且自带4-20ma输出。2、因为现场工艺的要求,一旦压缩机动力失电,没有压缩,影响溶氧,生产损失比较大。现场供电其实十分和安全供电、优质供电相违背,我是相当反感的,没办法,那家公司BOSS说了算,人家要挖潜,只能在目前的供电环境下,提供一个可控的措施罢了。要是我在那里,早另寻别处了。
    2013-04-07 13:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚申请账号

希望大家多指教,向你们学习啦——低压开关柜结构设计

回帖成功

经验值 +10