土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气规范有规定每隔几米布置几个插座吗?
如何无设计和功能时,有建筑电气规范规定每隔几米放几个插座吗?有的话是什么规范第几条》求解

全部回答(1 )

  • dianqipanli
    本帖最后由 dianqipanli 于 2013-4-5 05:39 编辑

    距离没有找到,有数量;
    《住在设计规范》
    6.5.4
    电源插座的数量不得少于表6.5.4的规定。
    ----------------------------------表6.5.4----电源插座的设置数量----------------------------------------------------------
    ------------------部位---------------------------------设置数量--------------------------
    ------------卧室、厨房----------一个单相三线和单相二线的插座两组-------------------
    -----------起居室(厅)---------一个单相三线和一个单相二线的插座三组-------------
    -----------卫生间-------------------防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组------
    -布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处------专用单相三线插座各一个------------------------------

    《民用建筑电气设计规范》
    10.8.1.
    住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
    8.每个住宅(公寓)电源插座数量不得少于表10.8.1的规定:
    -----部位--------起居室(厅)---卧室------厨房------卫生间--------洗衣机、冰箱、排气机、空调器等处------
    -插座种类
    二、三孔双联
    插座((组)---3----------------2------------2--------
    防溅水型二、三
    孔插座(组)---------------------------------------------2----------------------------------------------------------
    三孔插座(个)----------------------------------------------------------------------------各1---------------------------------
    2013-04-05 05:38:05 来自 PC 评论 举报