土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板钢筋问题

筏板钢筋问题

发布于:2013-04-04 19:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主裙楼筏板连接
1、 图1 板顶底标高都不同,钢筋锚固是否正确?
2、底标高不同,顶标高相同的情况下,板顶钢筋是谁锚入谁呢?
3、筏板加筋,图2这句话如何理解,加筋是跟筏板纵筋隔一布一吗?

三个问题 求助各位老师。。

1.jpg


2.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    看看设计图纸上是怎样设计的
    2013-10-13 19:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhang19561123
    zhang19561123 板凳
    板标高对筏板钢筋锚固无影响,因为筏板上部钢筋向下锚固,下部钢筋向上锚固,上下锚固后按设计要求小型号伸入大型号15d.(外边缘)。

    2013-10-12 20:19:12