话不多说,直接描述:
大体尺寸如图所示,一科研办公综合楼,24m左右,共6层。老师说平面不太规整,抗震不利,希望两侧设缝,即图中圈圈标注处。后来老师又发现说这样分成的四个小东西太小了,希望在南北方向设缝,图中长方形标注所示。
问题:
1. 这样的平面设缝有无必要;
2. 如果有必要,怎样设更好;
3. 南北向选一边设缝就变成了一个长条形和一个凹形,似乎也不符合高规规定;
4. 这个方案是否需要遵循高规。

捕获.PNG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • coa1492568013485
    中间竖向一刀切
    2017-05-07 00:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2016-02-08 22:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多