本来低压柜出来是接在一个动力柜上的,因为碍事,把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器。。。没经过漏电断路器。。这样会有危险吗。。。。已经这么干了。。今天突然想到。这样没有漏电保护有点危险的啊。。。
如果有危险,那把普通断路器换成带漏电的断路器可以吗??是不是可以代替动力柜了呢??不行的话明天就得去改掉了。。。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • atos1234
    atos1234 沙发
    这有什么问题,实际上你的动力柜里面装的不也就是一个断路器嘛。只是你在电缆沟里放的是什么电缆要注意一下,随便把BV电缆放进去是不对的,要绝缘和防护保护可靠的电缆。
    2013-04-08 16:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    amoi777123 发表于 2013-4-7 21:29 我滴个乖乖。。。那么多本本。。。。。你都记住了啊????。。。。。呵呵,只是和你开个玩笑,你别当真。其实我也在工厂里管过设备,工厂里不符合规程的地方多的是,你什么都想按规程,那就别打这份工了。其实做这行关键是分清主、次。可能发生火灾、人员伤害的要处理好,百年、甚至万年也不发生一次的事就别想太多了。论坛上大部分同志都是做设计的,当然以规范为准,但实际工作还是要靠自己把握。