土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电动机的失压保护问题

关于高压电动机的失压保护问题

发布于:2013-04-03 16:06:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    楼主好像是干高压的,但是没有搞懂我国的高压配电网的中性点运行方式;在我国6~35KV的工厂及架空电力系统大部分采用中性点不接地的运行方式,城市10KV电网由于电缆线路很多,电缆线路对地分布电容造成电力网对地电容电流很大,所以中性点经消弧线圈接地,以抑制减小发生单相接地处的电弧;楼主说的是工厂10KV电力系统,那就是发生了单相接地,其余正常相的对地电压上升为系统线电压10KV,系统正常运行时每相对地电压为10/1.732KV,由于中性点不接地所以系统不会发生单相接地短路!在发生单相接地时继电保护装置只动作于报警,并不要求切闸!
    2013-04-04 21:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1、失压保护是失压保护,不是缺相保护。失压保护必须三相都没有电压。

    2、“三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常”。这明显就不正常,发生了单相金属性接地。一相电压降为0,另外两相相电压升高为线电压。
    2013-04-03 16:30:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器、电缆的选型?

1、水泵房内,110kW水泵电机,额定电流200A,配电柜距离电机10来米,持续运行。想问下,断路器用的是400A,电缆用YJV 95平方的小不?有没必要用YJV 120的电缆?2、水泵站,水泵电机22kW,额定电流42A,配电柜距离电机10来米,持续运行。想问下,断路器用50A的小不?电缆YJV 10平方的小不?还有个7.5kW的电机,额定电流15A,断路器用20A的,电缆用4平方的小不?谢谢指教!

回帖成功

经验值 +10