请问:压力变送器把量程由0到1.6Mpa改为0到3Mpa后,需要在PLC上或着什么地方修改后
才能使输出的压力值准确?

全部回答(7 )

  • bo8888
    谢谢你呀
    2007-12-19 10:53:19 来自 PC 评论 举报
  • hubangnan
    应该把PLC 测量出来的压力值乘以 3/1.6 。比如如果变送器输出是 0~20mA,如果实际压力是1.6Mpa的话,原来的变送器输出是 20mA ,PLC 显示是1.6MP,而更改变送器后的电流为1.6/3*20mA了,程序算出的的压力数值为1.6*1.6/3Mpa了。