消防和非消防常用电源箱能否合用?

发布于:2013-04-03 12:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。
1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?
2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。
3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    不可以,消防和非消防应该都是独立的,不能共用!
    2013-10-18 12:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • 走路去纽约64
    不可以,在火灾时要求切断非消防电源的
    2013-04-03 22:12:03

    回复 举报