这个结构是刚刚建成的,咬边防水没问题,前几张是没有施工完,咬边不完全造成的,我认为是屋面与混凝土连接的自攻螺钉,和板材的问题.自攻螺钉要是带个大点的帽,把板材压住,防止板材的位移,情况会好点.

屋面采用的是薄壁密肋型钢板,本应边吊装边咬边的,可是由于咬边机功率不够,好多没有咬好,正好赶上来了一场罕见的大风雨,也算是运气不好了,另这种结构是拱型屋面,迎风面是正压,背风面形成负压,双方作用导致,这可是我冒雨拍的啊!

看了这些个残图各位朋友有什么想法、意见和建议,欢迎发布评点,我都兜着了!谢谢哈!
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
残存的一部分
6.jpg
7.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

全部回复(108 )

只看楼主 我来说两句
  • super春
    super春 沙发
    两种原因
    1、设计的时候没有考虑周全,可能比较倒霉,正好刮了一阵旋风
    2、施工的时候没有做好
    对于比很小的仓库,这样的结构还是有的。
    2013-11-21 13:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • flh321
    flh321 板凳
    这种结构我以前也做过。立面加点角钢固定一下就不会出现你这种情况啦。
    2013-11-21 09:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教高人钢结构焊接变形了怎么办?

如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!