土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW15自投自复、自投不自复、手动电气图已经用在3个项目里了

DW15自投自复、自投不自复、手动电气图已经用在3个项目里了

发布于:2013-04-03 10:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有错误请大家指出来,大家相互交流嘛,谢谢!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过学习学习
    2015-04-23 15:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • wcd12
    wcd12 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-3 11:34 1QF~3QF断路器内部接线看不出,粗看了一下,如果2KA和3KA都动作时(2#进线和母联合上),1QF的分闸线圈是不 …1、为了便于生产人员接线,我省略了DW15断路器的内部接线原理图;2、2#进线和母联都合闸时,1#进线断路器分闸线圈外部是长时带电,但DW15内部自身已经加了保护分闸线圈用的辅助触电,自我感觉有点多余;3、“反过来问,2KA和3KA二个中有一个没动作,1QF是不是不能手动分闸?”这个不影响的,可能是我没有把DW15内部原理图画出来的原因,手动分闸的电源是从47#端子到46#再又SB2到45#。
    2013-04-03 19:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教综保装置工作原理

微机综保装置中,保护合闸是怎么工作的呢,其原理是什么,望大神们赐教

回帖成功

经验值 +10