土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上出现裂缝是施工问题还是设计问题?

梁上出现裂缝是施工问题还是设计问题?

发布于:2013-04-03 10:31:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 fionatao 于 2013-4-3 10:45 编辑



目前施工的一栋13层的框架结构商住楼,住宅部分为3-13层,现框架部分已施工完,但住宅每层的固定的几根梁上均出现裂缝,裂缝位置在主梁上,范围为靠次梁边0.5M范围内,宽度为0.3-0.5mm,每根梁1-3条裂缝。裂缝形式主要为竖直裂缝,主要为无次梁的一侧,少数两侧,裂缝只存在于侧面,并没有贯通底部。在顶部两层有少量的斜裂缝。混凝土标号为C30,梁的拆模和养护时间足够。出现问题的梁的跨度为8.6M和12.7M,梁截面为200X550。主梁的下部配筋为两根22的钢筋,上部为两根25钢筋,端部加一根25钢筋。主次梁交接处有做加固处理。

地基和混凝土我们都做了检测,地基并无沉降,混凝土强度也 达到,分析因该是钢筋问题,但是住宅十一层的框架部分均已施工完毕,应该怎样加配钢筋?望指教。

现在想请教大家,梁上的裂缝到底是因为施工的问题,还是设计的问题?我们认为是梁高和梁宽都比较小,但是由于特殊原因,现在不能和设计沟通此事。是否需要进行加固处理。处理的方法是否只有双面贴钢板加固。

烦请各位高人帮忙了,先谢谢了!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 倾刃
    倾刃 沙发
    梁的截面尺寸是不是有点过小哦
    2015-09-04 08:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • lin0990
    lin0990 板凳
    梁端部出现了引力集中。
    2015-09-04 08:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单向板及双向板的使用

我了解到单向板适用于房间的进深/开间>2,而双向板用于进深/开间<2,这是什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10