土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 管道穿越变形缝处填以弹性材料的问题

关于 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 管道穿越变形缝处填以弹性材料的问题

发布于:2013-04-03 09:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 jlp_0103 于 2013-4-3 16:39 编辑

示意图-Model.jpg民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 5.9.7 穿越建筑物基础、伸缩缝、沉降缝、防震缝的供暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。条文说明中说可以预埋大口径套管内填弹性材料。
1、不知道什么是弹性材料
2、如果直线供暖干管中间加了套管,又支线管道较长,需要加补偿器,那么是在套管两端的管道各加补偿器还是在整个直线干管中间只加一个补偿器呢
请求高手解答 谢谢

示意图-Model.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jlp_0103
    jlp_0103 沙发
    dodozo 发表于 2013-4-13 11:53 气调节设计规范 5.9.7 穿越建筑物基础、伸缩缝、沉降缝、防震缝的供暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应 …谢谢 按照这种方法做了 希望审查没有问题
    2013-04-29 09:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    气调节设计规范 5.9.7 穿越建筑物基础、伸缩缝、沉降缝、防震缝的供暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。条文说明中说可以预埋大口径套管内填弹性材料。
    1、不知道什么是弹性材料 (图集上有)
    2、如果直线供暖干管中间加了套管,又支线管道较长,需要加补偿器,那么是在套管两端的管道各加补偿器还是在整个直线干管中间只加一个补偿器呢 (与套管两端管线长度有关,依据规范决定是否加补偿器,两边都超规范规定就都加,一边超就一边加)
    请求高手解答 谢谢
    2013-04-13 11:53:13

    回复 举报
    赞同0