这不设温度缝有什么措施可以解决吗?
这不设温度缝有什么措施可以解决吗?
现在有一个三层砌体结构楼房,七度区,现浇混凝土楼盖,建筑长60米,规范上要求50米设缝,如果不设缝有什么措施可以解决吗???求各位大侠指点!!!
发布于
2013-04-02 20:18:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
mrqxf01
60m也可不设缝,楼面、墙面做好保温,建筑两端部构造柱适当加密,四角柱截面加大,箍筋加粗(8mm)。
2013-04-11 20:38:11
来自 PC
评论
举报
飞刀
60米不设完全是可行的
屋面板配筋加强点点即可
2013-04-10 09:40:10
来自 PC
评论
举报