土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器上 失压线圈烧毁原因分析

断路器上 失压线圈烧毁原因分析

发布于:2013-04-02 19:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户为某医院,共4台变压器,为了保证供电,如果1#变压器断电,需要把 1#变的 负荷导入到 3#供电,同时需要把 3#变下面的 不重要负荷切除,保证3#变压器正常运行。为了达到这个 目的,我们 在3#变不 重要出线开关上加上失压线圈,从1#变引电压到 失压线圈上,当1#变失压,能保证切除3#变不 重要开关。
理论上 可以,但是经常出现 ,运行一段 时间会出现失压线圈烧毁,使开关跳闸,不 知道什么 原因,已经 烧了 3路空开的 失压线圈了 ,有大侠能分析下 原因吗?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿土老汉
    阿土老汉 沙发
    现在的 解决办法是拆除失压线圈,取消此功能,以后要 切负荷通过 手动却
    2013-04-11 22:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • vodka1225
    vodka1225 板凳
    直接原因:线圈过流
    根源分析:1、谐波会增大电流
    2、线损、末端压降也会。
    3、散热不行

    取消通过失压线圈来控制
    2013-04-11 14:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于浪涌保护器的求问

根据GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范10.1.2.1,2)第一级SPD与被保护设备之间的线路长度小于10m时。。。。那岂不是,只要稍微大点的建筑物,每个配电箱都要装设浪涌保护器么。。还有,平常大家浪涌保护器的参数表示如何表示,今天又被审图的批了,汗,各种求助啊。:)

回帖成功

经验值 +10