土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:室外消火栓与水泵接合器的设置问题

请教:室外消火栓与水泵接合器的设置问题

发布于:2007-09-04 10:31:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按消防规范规定,室外消火栓数量按室外消防用水量确定,每个室外消火栓用水量为10~15L/s;水泵接合器按室内消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和确定,每个水泵接合器的流量也按10~15L/s计算。当失火期间室内消防供水系统出现故障时,水泵接合器需完成从室外消防水池或室外消火栓转输全部室内消防用水量的任务,所以室外消火栓的数量应按水泵接合器的数量来确定,室外消火栓与水泵接合器应是一一对应的关系。
根据建筑防火规范GB 50016-2006第8.2.1条规定,当居住区人口数量在1万以下时同一时间内灭火次数按一次考虑,室外消防用水量按10L/S设计。根据8.2.3条规定,室外消火栓的间距不应大于120米,保护半径不应大于150米。故室外消火栓可按每120米设置一个,用水量为15L/S。根据8.4.1条规定,民用建筑当层数大于等于6层时室内消火栓用水量为15L/S,同时使用水枪数量为3只,每只竖管最小流量为10L/S,而每个水泵接合器也按15L/S设计,是否每栋楼前均须设计一个水泵接合器和一个室外消火栓?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xyhyww3
    xyhyww3 沙发
    最新理解:
    室外消防栓与水泵结合器成对设置,数量取其大者;
    此外,只要保证消防栓之间的距离不大于120米即可,即按120米的防护间距成对设置。
    2007-09-12 11:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • fight6666
    fight6666 板凳
    我正做着个地下车库,由于室外消火栓情况不详,正准备把水泵结合器放在消防水池旁边,但消防水池设在地下-1层,有没有取水口还不知道,正在寻找资料中。。。。。。。。。。。。。。
    2007-09-05 10:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统喷头数超过64个管径怎么定?(如图)

如图,喷头数小于64个时可以根据表格来定,那么大于64时怎么定呢?

回帖成功

经验值 +10