土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

发布于:2007-09-04 10:01:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
10KV高压电缆
型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2
长度:约300m
敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋
事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

1188871328012.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • sssjjjhhh1980
    sssjjjhhh1980 沙发
    10KV电缆,机械损伤,请问怎么伤才不会伤到人?
    2013-01-31 12:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • w620910h
    w620910h 板凳
    工地上也出现这样故障,纠结中。
    2012-05-01 12:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

齿轮流量计

请问大家有谁知道齿轮流量计的资料在什么地方可以找到?

回帖成功

经验值 +10