土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谈一谈厨房是否要设地漏的个人看法

谈一谈厨房是否要设地漏的个人看法

发布于:2013-04-02 13:17:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论, 在这里本人想谈谈个人的一些想法。
地漏的作用当然是用来排水, 在厨房设地漏自然是为了排厨房地面的积水。一直以来, 根据人们的生活习惯, 在使用厨房的时候地面或多或少的都会有一些积水, 因此, 以往在设计厨房排水时都会设一个地漏,地漏设置的位置一般设计在靠近洗碗池的地方。但随着人们生活水平的日益提高, 生活习惯也发生了改变, 对厨房的卫生要求也越来越高。由于在使用厨房的过程中, 地面很少形成积水, 只有少量的溅水, 时间一长, 地漏的水封会因为蒸发而失去作用, 造成排水管道臭气外逸, 严重影响室内环境。所以很多住户在搞装修时就把厨房的地漏封掉, 平时厨房地面的少量的溅水用抹布即可保持地面的干洁。根据住户的这一生活习惯, 一些地方的开发商在设计时就要求厨房不设地漏。
其实, 国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。对此规定本人是这样理解的, “本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。因此本人认为厨房内可以不设地漏。实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。
不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法,求喷!



全部回复(317 )

只看楼主 我来说两句
  • 易飞冲天
    易飞冲天 沙发
    个人认为综合考虑利弊,取其重者,厨房不必设地漏。厨房地漏设置的目的是为了排除厨房溅水,虽然可能忘记关龙头而出现厨房积水,但这是极其小的概率事件。而且我们工程思维考虑的往往都是通用情况。再说厨房溅水的问题:1.厨房溅水量少,无法保证有效水封高度,这是最大的弊病;2.平常的厨房,日常都会清洁,所以溅水可以得到很好解决。
    综上,厨房地漏设置的动因排除溅水作用极其有限,排除积水,在此可不必考虑极端情况。
    2014-06-27 10:06:27

    回复 举报
    赞同1
  • 山高人为峰

    同意楼主,住宅厨房不建议设地漏,加设地漏后由于地面经常无水,地漏水封易干涸,会影响到室内的空气环境。

    2021-11-18 14:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵房面积确定

有人高手能详细讲解下水泵房面积的确定吗?

回帖成功

经验值 +10