X方向57M Y方向16M
六度抗震 】
周期如下所示
2.png


如上第一周期X方向平动系数1,第二周期Y方向平动系数1
照道理这样形状的建筑,应该是Y方向是抵抗地震力的能力是明显低于X方向的,Y方向才是刚度偏弱的,应该第一平动周期是Y向的啊?今天发现这个问题,又特地看了下以前的类似项目,也有很多类似情况存在。这让小弟很不解。是不是我的理解上存在误区,还是什么原因?忘各位前辈指教。

11.png


2.png

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发

    框架结构对于刚度X或Y向谁强谁弱并不完全由柱子数量决定,框架梁的截面及柱子截面的形状对X或Y向都会有影响,这时你就应该理解了。