土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
求教ABB 12KV断路器 DV4型号
求教ABB 12KV断路器 DV4型号
今天在做开关特性试验的时候发现,当整个控制回路带上电以后有些断路器可以用摇把摇进去(工作位置)的时候可以合闸,但有些却不能合闸为什么?始终找不到问题,闭锁应该是解除的呀,在试验位置却可以合闸的。
发布于
2013-04-01 22:42:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
garryzhu87
ABB断路器应该是带关门操作的,不关中门断路器是摇不到工作位置的,但从图片可以看到不关门也可以摇到工作位置,是不是你解除了底盘车联锁了?断路器摇到工作位置,是可以正常合闸的;断路器在试验位置也可以合闸,但合闸了就不能摇到工作位置。
2013-04-10 14:44:10
来自 PC
评论
举报
envoys1
听说所说感觉机械联锁没有问题 着重检查电气联锁 查工作位实验位节点是否有问题
2013-04-08 21:23:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
00踏雪无痕00
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
256
粉丝
44
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )