今天在做开关特性试验的时候发现,当整个控制回路带上电以后有些断路器可以用摇把摇进去(工作位置)的时候可以合闸,但有些却不能合闸为什么?始终找不到问题,闭锁应该是解除的呀,在试验位置却可以合闸的。
发布于
2013-04-01 22:42:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
garryzhu87
ABB断路器应该是带关门操作的,不关中门断路器是摇不到工作位置的,但从图片可以看到不关门也可以摇到工作位置,是不是你解除了底盘车联锁了?断路器摇到工作位置,是可以正常合闸的;断路器在试验位置也可以合闸,但合闸了就不能摇到工作位置。
2013-04-10 14:44:10
来自 PC
评论
举报
envoys1
听说所说感觉机械联锁没有问题 着重检查电气联锁 查工作位实验位节点是否有问题