本帖最后由 qingting321 于 2013-4-1 15:42 编辑 收集了一些给排水审图的意见,和大家分享一下,不够齐全,希望大家跟贴把自己做工程的一些审图意见共享给大家,可以相互借鉴。避免重复犯错。如果汇总中有错误的,希望大家提出来。1、喷淋系统图中,一个报警阀后面应在最不利点设置一个末端试水装置,其它楼层设置的都是试水阀。2、一层喷淋系统图中DN70管径带11只喷头,虽然是符合表8.0.7条的规定,但经计算,流速已大于4m/s,水头损失较大,宜放大管径。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fsb427
沙发
canyue55 发表于 2013-4-2 11:32 下面几层的减压阀不能不装的,根据节水规范入户管压力不大于0.2Mpa为了响应节水号召 我考虑了截止阀 把下面那几户的水流调的比两公斤的效果还要流的慢呵呵
2013-04-03 17:47:03
赞同0
-
waterdn
板凳
fsb427 发表于 2013-4-2 09:32 20层住宅楼10层一个分区 每个分区下面的两层装的减压阀 之后进住户哦 自来水工程下面几层的减压阀不能不装的,根据节水规范入户管压力不大于0.2Mpa