预作用系统,一个报警阀组后要带的容积有哦具体要求吗?
2分钟充水要求,是通过容积满足,要怎么计算?
湿式系统改为预作用系统,管径需要改变吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    进来学习一下
    2013-11-14 10:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    一个报警阀组后要带的容积具体要求按照:
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001条文
    6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
    1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;
    2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。