土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 长沙临时用电:低压电缆故障的特征

长沙临时用电:低压电缆故障的特征

发布于:2013-04-01 14:14:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


随着电力,能源行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且大都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题。

低压电缆在使用过程中有以下特点:

1. 敷设时随意性较大,路径不明。

2. 敷设时不像高压电缆那样填沙加砖后埋深,相反埋深较浅,易受外力损伤而出现故障。

3. 电缆一般较短,几十米到几百米不等,不像高压电缆往往在几百米到几公里。

4. 绝缘强度要求较低,处理接头时,工艺较简单。

5. 绝大多数故障电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。

6. 价格相对便宜

低压电缆绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大,出现故障后特征十分明显,具体故障归类如下:

  第一类故障:整条电缆被烧断或个别相被烧断,此类故障造成电缆在故障点处损坏严重。
  第二类故障:电缆各相都短路,同样,此类故障造成电缆在故障点损坏也很严重。
  第三类故障:电缆只有一相短路,故障点损伤较轻但表露明显。
  第四类故障:电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的。

针对不同的故障我们使用不同的方案去解决。艾克松长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568,网址:accscc.com