土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 困惑于此制冷系统设计,请各位高手指点~

困惑于此制冷系统设计,请各位高手指点~

发布于:2013-04-01 10:33:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 lardice 于 2013-4-1 10:35 编辑

一般制冷系统设计都要根据环境温度、冷却介质传热温差来选取冷凝温度,例如有的设计要求里说:冷凝温度为40°,冷却水进口温度为32°,出口温度为37°,我不太明白的是,如果实际当中冷却水只有27°,那我设计的时候是不是需要加一个恒温水箱,先把27°的水加热到32°,再去冷却冷凝器呢?如果是这样,直接用27°的水去冷却冷凝器岂不是更节能吗?请各位高手指点一下迷津~

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    温度控制阀,让它自动调节水流量来稳定冷凝温度
    2013-04-09 20:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • 专技
    专技 板凳
    有些无语呀,甲方给你的设计参数只是一种依据,也就是告诉你,要在这个工况条件下你所设计的系统能达到他们的要求,像你说的,每台设备按理论数据工作,偏移所谓的数据,机组就瘫痪了,那还搞个啥。真的不想说啥,以为很难得事呢。
    2013-04-08 12:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组“跑油”现象分析及解决办法

在本人调试冷水机组的过程中,多次遇到机组发生跑油现象,发生此故障的机组大部分是使用了满液式蒸发器,这里把我的一些实践经验和我的一些看法拿出来和大家一起探讨一下。目前市场上有很多机组都是按照以下思路构造:冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。

回帖成功

经验值 +10