土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于地下水位比较高的基础施工

关于地下水位比较高的基础施工

发布于:2013-04-01 07:58:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
发几个地下水位比较高的基础处理图。希望对大家施工有帮助。
我所在的工程地下水位比较高,基础筏板在地下水位以上,但个别集水坑等标高低的位置在地下水位以下,我是这样处理的啊。
1、为了节约造价,不进行大面积降水处理。
2、在集水坑等标高比较低的部位比原设计开挖标高深挖一米。
3、在深挖的位置设置小型污水泵,吧集水坑水位降至设计标高以下。
4、在集水坑底部设置隔离层,隔离层采用3mm后的钢板满铺。在实际施工中我采用的工地临建施工剩下的围挡板。
5、在隔离层上浇筑混凝土垫层,然后正常做防水。
6、基础筏板浇筑混凝土的时候把污水泵的水管关掉,封闭在混凝土筏板里面。
7、施工时过程中需注意,要防止污水泵停电,另外建议应仔细研究地勘报告,弄清地下水位的水压。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1444600470123
    鎴戞兂鍜ㄨ鍙互鍚
    2015-10-12 05:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • q923981564
    q923981564 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-04-12 14:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平屋面水平泄水管到底埋在哪个标高最科学,

平屋面水平泄水管到底埋在哪个标高最科学,我们项目要求管底与找坡层顺平,图集上好像太复杂,我想问问大家的常规作法。

回帖成功

经验值 +10