为什么说制冷系数,单位容积制冷量增减百分率的大小与过热度有关?过热度大,增减的百分率大的原因是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    因为吸气过热度越大,压缩机的吸气比容也越大,容积比容增大了,必然就减少了实际吸气量,因而也减小了制冷量。
    尽量减小吸气的有害过热,在吸气管路上必须做好隔热保温,避免回气管路过长。
    2013-11-13 21:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • gudoing
    gudoing 板凳
    推荐楼主看看制冷论坛里相关过热度的知识,能否对问题的解答有所帮助~~~
    分享过热度、过冷度相关知识 指导制冷系统正常运行
    http://bbs.co188.com/thread-8785841-1-1.html
    2013-11-13 15:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多