我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。
我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。


全部回复(97 )
只看楼主 我来说两句-
王子涵
沙发
wxb1214 发表于 2013-4-1 09:45 地震内力不提高,只提高地震措施,地震措施中间包括地震构造措施!这才是正解
2013-09-01 08:59:01
赞同0
-
设计小兵
板凳
地震内力计算不提高,按6度,抗震措施提高1度计
2013-08-31 21:57:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报