配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算?
配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算?
配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算Ps,Ijs?(如图所示)
图中总的功率因数如何得出?
发布于
2013-03-30 23:43:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qinabochenhong
等待指点学习
2015-01-08 17:08:08
来自 PC
评论
举报
ksecxxx
取单相最大功率0.8kw,换算成3相等效功率=0。8x3=2.4;Pc1=KxPe=2.4x0.8=1.92KW,Pc2=0.75x7=5.25
Pc=K(1.92+5.25)=1x7.17=7.17
2013-03-31 14:52:31
来自 PC
评论