土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 共用接地装置的接地电阻到底应该为多大?

共用接地装置的接地电阻到底应该为多大?

发布于:2007-09-03 23:10:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人做了一个工业建筑的防雷及接地工程(防雷级别为二级),在我的工程说明中是这样说的:“本装置的防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用接地网,接地电阻不得大于4欧姆,否则增打接地极。”
然后图纸送到审图中心,回复意见是:共用接地装置的接地电阻值不应为4欧姆,而应为1欧姆,违反《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。

但是我看了一下这个规范,其并不适用于工业建筑的接地设计,平时我做的共用接地装置的接地电阻都是要求不大于4欧姆,我参考了很多大院小院(主要是工业设计院,因为我也是做工业电气的)的做法,很多也是要求共用接地电阻不大于4欧姆,但是我没有找到哪本规范明确规定这么个数字。如今审图的拿个民建电气标准来卡我,我想反击,但是又找不出具体的规范来回答他,有哪位能告诉我,是否有这方面的规范?具体来说,共用接地装置的接地电阻到底为多少合适?
先谢了!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lh200375
    lh200375 沙发
    这么复杂,现在糊涂了
    2007-10-21 11:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • alft118
    alft118 板凳
    共地的主要目的是减少\尽量[理想是消灭]多地之间的电位差,与设备是否遭雷击没有什么关系!防雷保护如果做到精华就与接地电阻原则上没有关系[接地阻值],我经常设计的防雷系统可以运行在20-30欧姆的接地网上,安然无恙----就是这个道理啊!
    2007-09-21 08:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器价格,有送分!

三组B+C级保护REP-D380BC60型电源避雷器、单相REP-D216型、直流电源REP-DL24型、REP-D386、REP-X04-DATA信号避雷器,一直找不到价格来组价。请各位了解行情的网友不吝赐教。如有满意答案将赠送30分,谢谢。

回帖成功

经验值 +10