正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
刘云云
沙发
其实这个问题我已经弄明白了,问的同学,说是防烟楼梯间一般是着火的时候地上部分的加压送风口同时启闭。前室或合用前室的加压送风口只开启着火层及上下相邻两层的风口送风就可以了!如果有地下室的话,地上和地下部分宜分成两个独立的系统进行送风。如果采用地上地下合用一个系统的话,风量就应该叠加,且能满足地上和地下的风量要求就行。
2013-04-01 18:21:01
赞同0
-
刘云云
板凳
wangsx_8210 发表于 2013-3-31 13:13 着火时,计算着火层及上、下层,风量规范上有但需要计算,参照手册计算即可。你的答案不确切吧?技术措施2009第4.10.8:前室或合用前室,通常按着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定每个风口的送风量啊!“着火时,计算着火层及上、下层”什么意思啊?只算这三层!不是把总风量算出来均分到这三个风口吗?
2013-04-01 18:16:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报