二类高层住宅地下1层配电室的消防问题

发布于:2013-03-30 11:21:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层住宅地下1层配电室的消防怎么定性,理解规范不用上气体灭火,布置灭火器。地方消防部门要设气体灭火,把单体住宅配电室理解为重要的配电间要设气体灭火。为了提高安全系数,就提高消防级别,偏离的规范的本意,有点不合理吧

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    认同二楼说法.
    2014-02-10 10:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • gpswrf
    gpswrf 板凳
    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
    发文是这么说的,但是二类高层下面的配电间是否就是发生火灾对生产和生活严重影响的配电室就不一定了,所以二楼的理解是有误的。比如普通办公就谈不上严重影响,而且此条文本跟配电室是否在地下室没什么关系了。
    2013-12-03 12:54:03

    回复 举报
    赞同0