关于露天水体与空气间的换热系数如何取值
关于露天水体与空气间的换热系数如何取值
请求达人帮助。本人接到一个活要求将一露天水池水温在夏季维持在20℃ ,刚刚负荷计算就卡这了,水面又有蒸发又有传热的该怎么算呢?有没有经验数据可以借鉴的。
设计参数 面积500平,水深0.6米,环境极端高温36℃ ,设计水温20℃ ,池底及四壁硬化,极端风速10M/S。
发布于
2013-03-30 08:59:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wasean
chachababy 发表于 2013-4-1 11:24 这个确实不清楚。泳池计算时听一个做泳池的朋友说负荷计算可以照着500w一平的热损失来估,但是那是制热。维 …说的很对,500W合理。
2014-08-09 11:47:09
来自 PC
评论
举报
chachababy
这个确实不清楚。泳池计算时听一个做泳池的朋友说负荷计算可以照着500w一平的热损失来估,但是那是制热。维持在20℃这个数据在夏天需要制冷,蒸发是伴随制冷的,负荷可能不会需要这么大,帮你顶一下,期望高手解答