土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
热泵工程
\
关于露天水体与空气间的换热系数如何取值
关于露天水体与空气间的换热系数如何取值
请求达人帮助。本人接到一个活要求将一露天水池水温在夏季维持在20℃ ,刚刚负荷计算就卡这了,水面又有蒸发又有传热的该怎么算呢?有没有经验数据可以借鉴的。
设计参数 面积500平,水深0.6米,环境极端高温36℃ ,设计水温20℃ ,池底及四壁硬化,极端风速10M/S。
发布于
2013-03-30 08:59:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wasean
chachababy 发表于 2013-4-1 11:24 这个确实不清楚。泳池计算时听一个做泳池的朋友说负荷计算可以照着500w一平的热损失来估,但是那是制热。维 …说的很对,500W合理。
2014-08-09 11:47:09
来自 PC
评论
举报
chachababy
这个确实不清楚。泳池计算时听一个做泳池的朋友说负荷计算可以照着500w一平的热损失来估,但是那是制热。维持在20℃这个数据在夏天需要制冷,蒸发是伴随制冷的,负荷可能不会需要这么大,帮你顶一下,期望高手解答
2013-04-01 11:24:01
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wasean
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
1
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 386 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )