土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 小框架振型数问题

小框架振型数问题

发布于:2013-03-29 23:44:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做个小框架,下面整体2层,上面分5个小塔楼:3个塔至4层,2个塔为3层。如图所示。

请问振型数最高能取到多少?规范规定不大于3n

但按3x4计算,其中两个塔楼刚度较小,存在局部振动,计算结果有效质量系数不足90%

民族风格的小塔楼,体型较复杂,平面布置调不了了······

能不能取n=2+3x2+2x1=10计算?也就是3x10=30,算了一下,>90%

不知道可取不? yy.jpg

yy.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yxfnative
    yxfnative 沙发
    学习下· · ·
    2013-04-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • 触摸文明
    触摸文明 板凳
    tianshui2000 发表于 2013-4-7 10:03 看satwe计算结果,有效质量系数大于90%j就可以了!我关键想问阵型数上限该怎么取,“不大于3n”这条本人参不透,还有高规的“不少于塔数的9倍”,我这个4层楼是否可以借用高规这条···我5个塔就是5x9=45,可以取这么多,吼吼~问了几个人,都说可以无上限取阵型数,只要达到90%。但这个“不大于3n”是干啥的。
    2013-04-12 16:37:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多