土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 19000KW风机启动限负荷及压降问题

19000KW风机启动限负荷及压降问题

发布于:2013-03-29 21:27:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站1#主变63MVA,新建工程设备采用19000KW风机,启动时采用电磁调压加电容补偿方式,启动电流最大2.5倍。1#主变启动时10KV压降不能低于8.5KV,主变负荷该限制多少以呢?请教高手,手册中有计算方法,但我想知道大家的经验。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoyanfeng0315
    dianqijiaoliu 发表于 2013-3-29 22:55 这么大的变压器,启动电流只有2.5倍,你可以这么想:如果是7倍电流直接启动,那么这个功率就是19M*2.5/7 …电机可以这么理解吗,19000KW/0。8(功率因数)=24MVA 启动时2。5倍=59MVA 主变降到负荷5000KW以下满足要求。压降应该怎么计算呢。
    2013-03-30 20:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    这么大的变压器,启动电流只有2.5倍,你可以这么想:

    如果是7倍电流直接启动,那么这个功率就是19M*2.5/7=6.8M

    63M的变压器启动6.8M的电动机,对于变压器来说,压降肯定没有问题,就看压降这么低,

    电动机的端电压是否满足启动要求!
    2013-03-29 22:55:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计师新入门应该怎么做?请大家赐教!

我刚进入设计院,主要做工厂电气设计,没有师傅带,现在不知道怎么入门,这几天我看一个项目的一套电气图纸,边看边找资料,看了《最新国家标准电气图识读指南》;正在看《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》,都是一个人在摸索,不知道自己这样做对不对,是不是绕了弯子。 在这里请过来人指点一下,应该怎样快速入门电气设计。 等待各位高人的指点!