土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 大家看看我的手工计算平均照度还有DIALUX软件模拟出来的数据

大家看看我的手工计算平均照度还有DIALUX软件模拟出来的数据

发布于:2013-03-29 18:02:29 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
平均照度计算(“利用系数”法计算平均照度的公式)
①机动车道宽22m,选择单光源灯具光源选用NG162W灯,光通量Φ=17500Lm。为限制眩光,安装高度H为8m。选择双侧对称布置,悬挑长度为1.5m,离路边0.75米,Weff=22+0.75*2-1.5*2=20.5m。取照明器间距S=30米。
△h/h=0.75/13=0.09 U1=0.06
Weff/h=20.5/13=2.56    U2=0.48
利用系数U=U1+U2=0.54

b2145efc436ebf3a8db54226a2507201.jpg
机动车道Eav=cuφKN/SW
=2 ×17500×0.54×0.7/(40×22)
=20.45Lx>15 Lx (满足设计规范)




b2145efc436ebf3a8db54226a2507201.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 涛爷爷
    涛爷爷 沙发
    难道没发现软件计算的照度值、亮度值和实际计算的之相差的有点大么?
    2016-12-23 08:58:23

    回复 举报