土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何计算水箱的大小
我现在是想用晚上低估点8小时,供暖这1万平米(总热量为500kw),想用一个水箱储存水,供白天用,白天不开机组
如果机器直接出水60度,需要多大的水箱
如果机器出水90度,用换热器换热,需要多大的水箱

全部回答(1 )

  • zyhlyx
    如果制热设备的能力是500KW,折合60/50℃的热水43t/h,则8小时最多产生43*8=344吨水。如果出水90℃,500KW,折合90/50℃的热水10.7t/h,则8小时最多产生10.7*8=86吨水。因为回水的温度随着时间加长而升高,344吨、86吨都是是最大制热能力。
    2013-03-29 16:52:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。