我现在是想用晚上低估点8小时,供暖这1万平米(总热量为500kw),想用一个水箱储存水,供白天用,白天不开机组
如果机器直接出水60度,需要多大的水箱
如果机器出水90度,用换热器换热,需要多大的水箱
发布于
2013-03-29 16:32:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zyhlyx
如果制热设备的能力是500KW,折合60/50℃的热水43t/h,则8小时最多产生43*8=344吨水。如果出水90℃,500KW,折合90/50℃的热水10.7t/h,则8小时最多产生10.7*8=86吨水。因为回水的温度随着时间加长而升高,344吨、86吨都是是最大制热能力。